Hallo zusammen,

ich hab seit längerem ein Problem mit meiner Stromversorgung in meiner Wohnung bzw mit meinem PC: Ich schalte meinen PC immer komplett aus, also nach dem runterfahren wird alles vom Netz getrennt per Steckerleiste. Wenn ich nun den Schalter der Leiste wieder einschalte, dann fliegt meine Sicherung.

Jetzt meine Frage: Bevor ich mein Geld beim Elektriker anlege, würde es mich natürlich interessieren ob es am NT liegen könnte. Die Leitung ist mit 16A bei 230V abgesichert außer PC und Peripherie (Drucker, Sound, Scanner, Drucker, USB-Hub) läuft meist nur eine 60W Glühlampe mit. Komisch ist, dass die Leitung wenn der PC läuft locker auch noch ein Paar Lampen, Fernseher und den Wasserkocher mit 3000W aushält O_o.

Schon mal vielen Dank!

Grüße
Gespeichert

Niemand darf von Erfolg reden, wo nur der Pöbel gewonnen wird, indem man seinen armseligen Trieben schmeichelt.
Thomas Mann (Fiorenza)

PC
Notebook
E.T.
Egaliseur Transversal
T3D Mitarbeiter
Technic3D Freak
*
Offline Offline

Beiträge: 3590

Davon sinnvolle: 54


Profil anzeigen E-Mail Computer

Ignorieren
« Antworten #1 am: Dienstag April 10, 2007, 21:47:41 »

also wie besprochen, es kann schon sein, dass ein netzteil beim einschalten mehr als 16A zieht, aber die sicherung müsste das kurzzeitig aushalten. möglich, dass am netzteil etwas kaputt ist, wenn auch schwer vorstellbar.

dass es nicht immer auftritt erkläre ich mir so, dass es darauf ankommt (zufall) in welcher phasenlage sich der wechselstrom im einschaltmoment gerade befindet. angenommen, das netzteil hat im einschaltmoment einen innenwiderstand von 5Ohm (einfach mal angenommen), wenn dann die phase sich gerade im nulldurchgang befindet, fliesst kein strom, die sicherung bleibt drin, wenn sie sich bei 100V befindet 20A und bei 300V entsprechend 60A.

aber wie gesagt, normal ist das nicht, dass die sicherung rausfliegt. musst halt mal ein anderes netzteil testen oder den pc an einer anderen sicherung...
Gespeichert

Sys: Notizblock A5 kariert, Kugelschreiber

---
===============================================
Wer Haarausfall nachmacht oder nachgemachte Impotenz in
Umlauf bringt, wird mit Signaturen bestraft!
===============================================
(Zitat aus dem Golem Forum)
Faust
T3D Mitarbeiter
Technic3D Insider
*
Offline Offline

Beiträge: 6881

155592529 faust@technic3d.com TecFaust dktr_faust
Profil anzeigen E-Mail Computer

Ignorieren
« Antworten #2 am: Dienstag April 10, 2007, 21:51:30 »

Hmmm....na dann weiß ich ja Bescheid ja.

Vielen Dank für Deine Mühe!!

Grüße
Gespeichert

Niemand darf von Erfolg reden, wo nur der Pöbel gewonnen wird, indem man seinen armseligen Trieben schmeichelt.
Thomas Mann (Fiorenza)

PC
Notebook
Flexus
oVerkill.OC Mitglied
Platinum Member
******
Offline Offline

Beiträge: 1792



Profil anzeigen Computer

Ignorieren
« Antworten #3 am: Mittwoch April 11, 2007, 00:17:33 »

Evtl geht es ja, wenn der PC unabhängig von den anderen Geräten eingeschaltet wird... Die Netzteile die dort überall am Arbeiten sind ziehen auch einen gewissen Einschaltstrom... Oder eben ein neues Netzteil/Verlängerungskabel/usw.. Würde es aber mal mit dem PC an einer zweiten schaltbaren Steckdosenleiste Probieren.

Gespeichert
Fox 1
Gold Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 930



Profil anzeigen Computer

Ignorieren
« Antworten #4 am: Mittwoch April 11, 2007, 13:06:52 »

Frage

Was steht auf dem Automat im Sicherungskasten(Unterverteiler)

B16A oder C16A ?? Idee

Wenn du nämlich den Rechener, Monitor, Lautsprecher und was sonst noch an peripherie drahnängt,
auf einmal einschaltest hast du ne stromspitze die jenseits von gut und böse iss.

Du solltest bedenken das diese Einschaltspitze bis zum 10 fachen des Nennstromes betragen kann,
wenn alle Externen netzteile kurz angehen iss das mehr als der Automat vertragen kann.

Normalerweise hält ein B 16A Automat etwa 3600 Watt im max auf dauer aus.
Das reicht für etwa drei Rechner mit Röhrenmonitor, solange sie laufen. Wink
Es hat noch kaum jemand geschaft Drei rechner mit zubehör auf einmal einzuschalten.(Ich liebe admins die das versuchen und Kläglich scheitern)

Ein B16 Automat reagiert hier zu flink.
Besser wäre hier ein C 16A automat da die nicht so flink reagieren.
Solte es alerdings ne ältere Wohnung sein und da iss noch ein H Automat drin wirste leider nenn elektriker bemühen müssen.
Die alten dinger fliegen bei jedem mückenfurtz.

Lass dir dann nenn Automat mit C Charakterristik einbauen.
Sprich C 16A.


Könnte es auch machen bin ja elektriker. Engel?



Gespeichert

FlagShip
Es heisst doch X-Mas also dürfen wir den weihnachtsmann doch auch X-Men nennen ;-)
Gold Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 762


Templar

178623336 namik_kara@hotmail.com
Profil anzeigen

Ignorieren
« Antworten #5 am: Mittwoch April 11, 2007, 14:38:03 »

wo wir grade dabei sind, das problem hab ich auch und bei mir is ne h16A drin...

Warum muss ich nen elektriker bemühen?

Hauptverteiler unten Wohnung aus, Sicherung durch ne passende wechseln und gut is...

oder seh ich das falsch?
Gespeichert

Mein System interessiert keinen, mich interessierts ja auch nicht * Wink ----->>Mein System Wink
Mein Fileserver @Keller
Faust
T3D Mitarbeiter
Technic3D Insider
*
Offline Offline

Beiträge: 6881

155592529 faust@technic3d.com TecFaust dktr_faust
Profil anzeigen E-Mail Computer

Ignorieren
« Antworten #6 am: Mittwoch April 11, 2007, 16:02:54 »

Erstmal vielen Dank euch allen!

Ich muss mal einen Blick in den Kasten werfen, aber das dürfte eine H-Sicherung sein...das Haus ist 70er Baujahr.

Aber nur das wir uns nicht falsch verstehen: Ich schalte die Geräte nicht gemeinsam ein --> ich steck nur den Stecker in die Steckdose (bildlich gesprochen), dabei sind die Geräte bis auf die Lautsprecher und den Scanner am Hauptschalter ausgeschaltet. Einschalten tue ich sie dann getrennt. Die Sicherung fliegt schon beim "einstecken".

@Flagship: Du könntest es zwar, aber Du darfst es IMO nicht Wink.

Grüße
Gespeichert

Niemand darf von Erfolg reden, wo nur der Pöbel gewonnen wird, indem man seinen armseligen Trieben schmeichelt.
Thomas Mann (Fiorenza)

PC
Notebook
Jack
oVerkill.OC Mitglied
Gold Member
******
Offline Offline

Beiträge: 528


aka: Jürgen

206706231
Profil anzeigen WWW

Ignorieren
« Antworten #7 am: Mittwoch April 11, 2007, 17:00:10 »

Das Problem beim selber machen ist wenn du dich nicht auskennst kann es schnell passieren das du an stromführende teile langst das kann bis zum tode führen! wenn dieser eine andere bauform wie die neuen automaten haben musst du auch den unterverteiler dementsprechend umbauen damit die neue einen sicheren halt im kasten hat.

Und es kann auch versicherungsteschnische grunde haben wenn es nähmlich zu einem brand oder sowas in die richtung kommt duch diese falsch eingebaute sicherung zahlen die versicherungen nicht und du musst alles selber bezahlen.

Gespeichert

Asus Maximus 2 Formular
Intel Core2Quad 9550 E0@ 3,6GHz
Zotec 275 GTX
Elitegroup 8800GT for Physx
Corsair Dominator 4GB
System: Samsung Spinpoint F1 250GB
Daten: 2x Samung Spinpoint 1TB
Fox 1
Gold Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 930



Profil anzeigen Computer

Ignorieren
« Antworten #8 am: Mittwoch April 11, 2007, 20:20:58 »

@FlagShip
Nur mal so am rande.

Da sind 230/400V drauf und das ganze meisens mit 35 oder sogar 50 ampere abgesichert.

Wenn de da die falsche erwischt hast und nicht überprüfst ob alles Spannungsfrei ist
kannste ganz schnell die radischen von unten bewundern.
Hinzu kommt wenn dir die Hütte abfackel siehste keinen cent von der Versicherung da Eigenverschulden. O_o
Warum glauben einem die Leute nicht das man am Elektrischen nichts selber machen darf und sollte wenn man es noch nie gemacht hat. Nein Sauer
Hinzu kommt, wenn der Elektriker mist baut biste wenigsten abgesichert da im schadensfall die Firma dafür aufkommen muss, Produkthaftung.

Aber das Allerwichtigste, bei nem Fehler könnte jemand zu Schaden kommen, oder im schlimmsten Fall,
es könnte jemand durch nen vertauschung der Potentiale daduch zum Invaliden werden oder sogar sterben,
dann wünsche ich viel spass bei dem Versuch das zu erklären.
Warum glaubst du stehen wir elektrofuzis eigentlich immer mit einem bein im knast, genau aus denn oben genannten gründen.

Das ist in keinsterweisse Böse gemeint, nur lass es bitte von ner Fachkraft machen, Danke Engel?

@Faust
Und wenn dort noch H Sicherungen verbaut sind musste eigentlich alle wechseln,
da die neuen nicht zu den alten Kompatibel sind, was die anschlüsse betrifft.
So einfach wechseln is nich. Nein

@FlagShip

Das selbe gilt auch in deinem fall.

Nur eine Automaten Tauschen geht nicht, entweder alle oder keinen.

@all

Zumal nach der zeit sollte man es auch mal in betracht Ziehen die Elektrische anlage mal Durchmessen zu lassen.
Das ist mit dem Tüv zu vergleichen nur halt auf Freiwilliger Basis und nennt sich E-Check.

Kosted normalerweise je nach aufwand und stundenlohn so um die 80€.





Gespeichert

Faust
T3D Mitarbeiter
Technic3D Insider
*
Offline Offline

Beiträge: 6881

155592529 faust@technic3d.com TecFaust dktr_faust
Profil anzeigen E-Mail Computer

Ignorieren
« Antworten #9 am: Mittwoch April 11, 2007, 20:26:16 »

Vielen Dank für die Ausführungen...dann wird das bei mir wohl ausfallen --> das ist ein 16 Parteienhaus und ich denke nicht, dass die alle ihre Automaten tauschen wollen Nein.

Grüße
Gespeichert

Niemand darf von Erfolg reden, wo nur der Pöbel gewonnen wird, indem man seinen armseligen Trieben schmeichelt.
Thomas Mann (Fiorenza)

PC
Notebook
Flexus
oVerkill.OC Mitglied
Platinum Member
******
Offline Offline

Beiträge: 1792



Profil anzeigen Computer

Ignorieren
« Antworten #10 am: Mittwoch April 11, 2007, 20:36:54 »

Aber nur das wir uns nicht falsch verstehen: Ich schalte die Geräte nicht gemeinsam ein --> ich steck nur den Stecker in die Steckdose (bildlich gesprochen), dabei sind die Geräte bis auf die Lautsprecher und den Scanner am Hauptschalter ausgeschaltet. Einschalten tue ich sie dann getrennt. Die Sicherung fliegt schon beim "einstecken".

Genau da ziehen die Netzteile den meisten Strom, auch wenn das Gerät an sich ausgeschaltet ist.. Probier mal ein Kabel nach dem anderen einzustecken (umständlich, aber dann sollte die Sicherung nicht fliegen)... Bzw den PC an eine einzelne Steckdosenleiste..
Gespeichert
Faust
T3D Mitarbeiter
Technic3D Insider
*
Offline Offline

Beiträge: 6881

155592529 faust@technic3d.com TecFaust dktr_faust
Profil anzeigen E-Mail Computer

Ignorieren
« Antworten #11 am: Mittwoch April 11, 2007, 20:46:42 »

den PC an eine einzelne Steckdosenleiste..

Das ist gar kein Problem --> werd ich mal testen und dann meld ich mich wieder ja. Danke!

Grüße
Gespeichert

Niemand darf von Erfolg reden, wo nur der Pöbel gewonnen wird, indem man seinen armseligen Trieben schmeichelt.
Thomas Mann (Fiorenza)

PC
Notebook
Fox 1
Gold Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 930



Profil anzeigen Computer

Ignorieren
« Antworten #12 am: Donnerstag April 12, 2007, 12:25:54 »

@ Faust
Du musst doch nur die Sicherungen bei dir in der Wohnung tauschen. O_o O_o

Wen das ne Mietwohnung iss hat jede Wohnung ihren eigenen Sichernungskasten, ansonsten könne se ja wohl kaum ne Vernüftige abrechnung machen. hilfe ?
Gespeichert

Faust
T3D Mitarbeiter
Technic3D Insider
*
Offline Offline

Beiträge: 6881

155592529 faust@technic3d.com TecFaust dktr_faust
Profil anzeigen E-Mail Computer

Ignorieren
« Antworten #13 am: Donnerstag April 12, 2007, 19:00:05 »

Du hast gesagt, man muss alle Komponenten aufeinander abstimmen Engel?. Ich werd das mal mit der separaten Steckdose testen und wenn das dann die Sicherung noch einmal auslöst, dann kommt ein Kollege von Dir und soll sich das anschauen ja.

Grüße
Gespeichert

Niemand darf von Erfolg reden, wo nur der Pöbel gewonnen wird, indem man seinen armseligen Trieben schmeichelt.
Thomas Mann (Fiorenza)

PC
Notebook
Fox 1
Gold Member
*****
Offline Offline

Beiträge: 930



Profil anzeigen Computer

Ignorieren
« Antworten #14 am: Donnerstag April 12, 2007, 20:29:07 »

Naja
Kann ja nich hellsehen das du in nem ameisenhaufen wohnst Engel?

Leider sind in vielen Altbauwohnungen die Elektroinstallationen in nem erbärmlichen zustand
da dort so gut wie nie was dran gemacht wird.
Schau mal nach normalerweise sollte jedes Zimmer seine eigene Sichurng haben wenn dem nicht so ist sollte man es sogut es geht die räume trennen.

Du hast also alles an ner steckdosenleiste angesteck und steckst dann diese ein richtig??

Wenn ja, dann ist das normal das die Sicherung fliegt, da beim einstecken alle netzteile kurtzzeitig sehr ne Stromspitze verursachen und die ist extrem.

Beste Lösung.
Sichrung tauschen oder alle geräte mit nem spetiellen schaltpult verwalten
Sorry für den link habs aber woanders nich gefunden
Ich meine so ein teil

Dj Schaltpult 10Fach Idee Idee

Das gute daran ist das jede steckdose ne eigene Sicherung hat.
Das wäre dann die Günstigste Lösung Dance Dance